UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
l'avete letta? cè qualcosa di interessante?
UNI TR 11438:2012
UNI ha recentemente pubblicato il Technical Report UNI TR 11438:2012 “Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)”. Il documento contiene una serie di chiarimenti relativi alla norma UNI EN 12845 -2009 “Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione”, in particolare fornisce una serie di chiarimenti alla sezione dedicata alla alimentazioni idriche antincendio da realizzarsi tramite pompe antincendio.
Alcuni cenni al contenuto:
I pozzi come alimentazione idrica non contemplati dalla norma UNI EN 12845.
Riserva idrica , capacità, frazionamento delle capacità e resistenza strutturale Rating di pressione dei componenti dell’alimentazione idrica.
Pompe, chiarimenti sulle particolari curve caratteristiche, campo di impiego e limiti
Installazioni con più pompe nelle alimentazioni idriche singole o singole superiori
I gruppi elettrogeni non contemplati dalla UNI EN 12845.
Chiarimenti tecnici sulla resistenza al fuoco dei locali pompe
Condizioni in aspirazione nelle installazione sottobattente e soprabattente e implicazioni sulle interconnessioni tra pompe
Chiarimenti sulle pompe ad asse verticale “vertical turbine pumps”,richiamate dalla norma.
Quali sono le tipologie di pompe antincendio contemplate e ammesse dalla norma UNI EN 12845.
Chiarimenti sul circuito d’avviamento a cui si fa riferimento nella UNI EN 12845
Chiarimenti sui cavi elettrici per le elettropompe antincendio Allarmi acustico remoto
Chiarimenti sulle curve di potenza dei motori diesel
Delucidazioni sul collaudo in campo ed esercizio degli impianti
UNI TR 11438:2012
UNI ha recentemente pubblicato il Technical Report UNI TR 11438:2012 “Installazioni fisse antincendio - Gruppi di pompaggio - Istruzioni complementari per l'applicazione della UNI EN 12845 (sprinkler)”. Il documento contiene una serie di chiarimenti relativi alla norma UNI EN 12845 -2009 “Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione”, in particolare fornisce una serie di chiarimenti alla sezione dedicata alla alimentazioni idriche antincendio da realizzarsi tramite pompe antincendio.
Alcuni cenni al contenuto:
I pozzi come alimentazione idrica non contemplati dalla norma UNI EN 12845.
Riserva idrica , capacità, frazionamento delle capacità e resistenza strutturale Rating di pressione dei componenti dell’alimentazione idrica.
Pompe, chiarimenti sulle particolari curve caratteristiche, campo di impiego e limiti
Installazioni con più pompe nelle alimentazioni idriche singole o singole superiori
I gruppi elettrogeni non contemplati dalla UNI EN 12845.
Chiarimenti tecnici sulla resistenza al fuoco dei locali pompe
Condizioni in aspirazione nelle installazione sottobattente e soprabattente e implicazioni sulle interconnessioni tra pompe
Chiarimenti sulle pompe ad asse verticale “vertical turbine pumps”,richiamate dalla norma.
Quali sono le tipologie di pompe antincendio contemplate e ammesse dalla norma UNI EN 12845.
Chiarimenti sul circuito d’avviamento a cui si fa riferimento nella UNI EN 12845
Chiarimenti sui cavi elettrici per le elettropompe antincendio Allarmi acustico remoto
Chiarimenti sulle curve di potenza dei motori diesel
Delucidazioni sul collaudo in campo ed esercizio degli impianti
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Parecchia carne al fuoco.......
Cosa si dice sui pozzi e sui gruppi elettrogeni?
Cosa si dice sui pozzi e sui gruppi elettrogeni?
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
eh, non ho la norma
ecco la fonte di quanto scritto sopra:
http://www.pro-fire.org/rubriche-tecnic ... riche.html
di più non sò (purtroppo)
ecco la fonte di quanto scritto sopra:
http://www.pro-fire.org/rubriche-tecnic ... riche.html
di più non sò (purtroppo)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
ovviamente uno stabilimento industriale già oggetto di CPI da tempi immemori (sempre rinnovato a tempo debito, ci si augura) con gli impianti antincendio alimetati da UNA pompa in un pozzo... può continuare così com'è, nevero ?
riccardo - affetto da superbonus
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Per curiosità il pozzo costituisce alimentazione, reintegro o rincalzo ?gararic ha scritto:ovviamente uno stabilimento industriale già oggetto di CPI da tempi immemori (sempre rinnovato a tempo debito, ci si augura) con gli impianti antincendio alimetati da UNA pompa in un pozzo... può continuare così com'è, nevero ?
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Mi domando: ma tutte le indicazioni costruttive sui pompaggi (curve delle pompe, dei motori, avviamento etc.) non potevano inserirle in una specifica norma di prodotto per i gruppi antincendio e nella uni 12845 scrivere semplicemente "i gruppi di pompaggio devono essere costruiti secondo ...."? Si sarebbero distinte più chiaramente quali erano le competenze del progettista e quali del costruttore.
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Per quanto ne so i costruttori di pompe stavano ancora litigando per mettersi d'accordo sulla norma di prodotto.
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
ALIMENTAZIONE !Terminus ha scritto:Per curiosità il pozzo costituisce alimentazione, reintegro o rincalzo ?gararic ha scritto:ovviamente uno stabilimento industriale già oggetto di CPI da tempi immemori (sempre rinnovato a tempo debito, ci si augura) con gli impianti antincendio alimetati da UNA pompa in un pozzo... può continuare così com'è, nevero ?
riccardo - affetto da superbonus
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Spero allora che il titolare abbia nel cassetto una dichiarazione del geologo che garantisca la pompa al di sotto del livello minimo di falda (anche in condizioni di prolungata siccità stagionale).
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
in zona di acqua ce n'è tanta... tra la ghiaia (parecchi piezometri in zona lo testimoniano - e lo testomonia pure la pompa che lavora alacremente per emungere dal sottosuolo l'acqua di processo)Terminus ha scritto:Spero allora che il titolare abbia nel cassetto una dichiarazione del geologo che garantisca la pompa al di sotto del livello minimo di falda (anche in condizioni di prolungata siccità stagionale).
non so di preciso a che livello è posta la pompa nel pozzo, certo che la situazione si trascina così da anni e prima o poi spero il committente si decida a fare un bel lifting (a meno che non preferisca trasferire tutta la produzione all'estero)
riccardo - affetto da superbonus
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
La pompa di servizio, magari posta a quota superiore, può fungere da allarme per eventuale abbassamento del livello di falda.
E' conveniente stabilire dei controlli periodici frequenti per la pompa sommersa (molto di più dei 6 mesi di legge).
E' conveniente stabilire dei controlli periodici frequenti per la pompa sommersa (molto di più dei 6 mesi di legge).
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
certamente, grazieTerminus ha scritto:La pompa di servizio, magari posta a quota superiore, può fungere da allarme per eventuale abbassamento del livello di falda.
E' conveniente stabilire dei controlli periodici frequenti per la pompa sommersa (molto di più dei 6 mesi di legge).
riccardo - affetto da superbonus
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Salvo che concordo con quanto già detto direi di sì; la giustificazione "formale" la troverei nel fatto che la 10779 è la norma da cui discende l'obbligo di usare alimentazioni conformi a 12845, e la 10779 prevede l'adeguamento solo per le parti di impianto nuove o nel caso di ristrutturazioni (non ho sottomano il punto preciso ma ricordo sia specificato bene).gararic ha scritto:ovviamente uno stabilimento industriale già oggetto di CPI da tempi immemori (sempre rinnovato a tempo debito, ci si augura) con gli impianti antincendio alimentati da UNA pompa in un pozzo... può continuare così com'è, nevero ?
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Qualcuno sa se viene indicato qualcosa in merito alla presenza di sprinkler nei controsoffitti?
(obbligatori qualora il controsoffitto è di altezza superiore agli 80 cm)
(obbligatori qualora il controsoffitto è di altezza superiore agli 80 cm)
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
ho letto che è concernente ai gruppi di pompaggio, ma non si sa mai (tra l'altro, era già uscita una norma di chiarimento sugli sprinkler: UNI TR 11365:2010; se per caso dice qualcosa in merito ai controsoffitti vorrei saperlo)
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
ancora in merito ai pozzi :
fonte:http://www.perindps.it/documentazione/w ... 202012.pdfD. E’ consentito l’utilizzo dei pozzi per l’alimentazione idrica?
R. I pozzi non sono previsti come alimentazione idrica dalla norma UNI EN 12845 ed è confermato nel TR.
riccardo - affetto da superbonus
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
ho avuto finalmente modo di visionare la fantomatica 11438
a mio modesto parere, niente di che
se per caso vi serve qualche riferimento . . .
a mio modesto parere, niente di che
se per caso vi serve qualche riferimento . . .
riccardo - affetto da superbonus
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Puoi per caso mandare questi riferimenti ?
terminus3 at inwind.it
terminus3 at inwind.it
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
se hai anche qualche appunto ben fatto
nicorovoletto chiocciolina libero.it
nicorovoletto chiocciolina libero.it
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
ho qualche appunto scritto a mano, appena li scansiono provvederò
comunque non aspettatevi niente di trascendentale dalla nuova specifica tecnica
comunque non aspettatevi niente di trascendentale dalla nuova specifica tecnica
riccardo - affetto da superbonus
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
si/no .... alludevo appunti del tipo... "brutta copia della UNI"
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: UNI eccone un'altra - TR 11438:2012
Prendo spunto da questo topic senza aprirne degli altri.
E' possibile avere degli '' appunti '' sui i seguenti TR
TR 11365 :2010 e il suddetto TR 11438:2012 ...
grazie mille...
E' possibile avere degli '' appunti '' sui i seguenti TR
TR 11365 :2010 e il suddetto TR 11438:2012 ...
grazie mille...