Si può metterli nello stesso ambiente se il piano cottura ha la cappa con estrattore e la stufa a pellet ha presa d'aria da interno ambiente?
Non lo trovo esplicitamente vietato.
io ho previsto che l'idrostufa abbia presa d'aria dedicata da esterno, quindi sia "stagna".... ma ho come un sospetto..
Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
Moderatore: Edilclima
Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
Per quanto riguarda l'idrostufa a biomassa non mi sembra vi siano divieti in merito all'installazione all'interno di un locale ove è presente un piano cottura funzionante a gas. Viceversa per gli apparecchi funzionanti a gas la UNI 7129-2 se non ricordo male, riporta il divieto di installazione di apparecchi di tipo B in locali in cui siano presenti generatori di calore a biomassa o in locali ad essi adiacenti, a meno che non siano di tipo stagno.
Nei divieti degli apparecchi di tipo A o di cottura non mi sembra compia questo divieto.
Nei divieti degli apparecchi di tipo A o di cottura non mi sembra compia questo divieto.
Re: Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
Infatti.. parla di apparecchi tipo B e non di cottura.Marzio ha scritto:Viceversa per gli apparecchi funzionanti a gas la UNI 7129-2 se non ricordo male, riporta il divieto di installazione di apparecchi di tipo B in locali in cui siano presenti generatori di calore a biomassa o in locali ad essi adiacenti, a meno che non siano di tipo stagno.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
se fai riferimento alla UNI 10683 2012 p.to 6 la tua installazione dovrebbe essere permessa a patto che con la stufa e la cappa in funzione il locale non vada in depressione per più di 4 Pa.
Re: Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
se fai riferimento alla UNI 10683 2012 p.to 6 la tua installazione dovrebbe essere permessa a patto che con la stufa e la cappa in funzione il locale non vada in depressione per più di 4 Pa
Infatti allo stato attuale per una casistica del genere bisogna eseguire la misura strumentale sopra indicata.
Infatti allo stato attuale per una casistica del genere bisogna eseguire la misura strumentale sopra indicata.
Re: Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
e nella pratica questa verifica come si fa?
Re: Idrostufa biomassa e piano cottura a gas
Con un manometro differenziale e due tubetti, uno dentro il locale e uno lo fai uscire dalla presa aria, chiudi le porte e fai funzionare stufa e ventilatore della cappa, la misura mi pare vada eseguita dopo almeno 10 minuti e ripetuta 3 volte.