Ciao,
il tema è il seguente: mi trovo dopo 10 anni a rinnovare una conf. antincendio per l'att. 77.1.A in presenza di imp. antincendio (idranti).
L'edificio è degli anni '70, idranti collogati ad ogni piano (8 piani f.t.) e n. 2 scale, centrale di pompaggio dedicata all'antincendio.
Chiedo:
1) devo produrre relazione tecnica testando il funzionamento contemporaneo di 2 o 3 idranti (per ogni scala) ?
2) nell'asseverazione allegata al rinnovo devo specificare tutto (valori ottenuti e modalità di prova idraulica) o posso semplicemente consegnare la relazione tecnica all'amministratore da conservare per eventuali controlli dei vvf ??
Grazie.
A.
Rinnovo att. 77.1.A - Presenza di imp. idranti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 42
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Re: Rinnovo att. 77.1.A - Presenza di imp. idranti
Ai VVF basta l'asseverazione, senza allegati.
Gli allegati, ovvero le risultanze delle verifiche eseguite, li consegni al titolare.
devi fare tutte le verifiche di efficienza e funzionalità previste dalla UNI 10779 e dalla UNI EN 12845. Prestazioni come da regola tecnica impiegata per l'autorizzazione da rinnovare.
Gli allegati, ovvero le risultanze delle verifiche eseguite, li consegni al titolare.
devi fare tutte le verifiche di efficienza e funzionalità previste dalla UNI 10779 e dalla UNI EN 12845. Prestazioni come da regola tecnica impiegata per l'autorizzazione da rinnovare.
Re: Rinnovo att. 77.1.A - Presenza di imp. idranti
E' proprio questa, la difficoltà: individuare qual'è la prestazione richiesta, per un impianto approvato, presumibilmente, negli anni 80, con il Nulla Osta Provvisorio, quando uscì la regola tecnica per gli edifici civili (1987).
Sicuramente non esisteva la UNI 10779, alla quale, comunque, potresti fare riferimento, qualora ottenessi oggi le prestazioni richieste per il livello 1.
Tieni conto che, a volte, si scrivevano cose di pura fantasia, tipo contemporaneità dei terminali del 50% + 1 con 120 litri/1'...
Se così fosse, in teoria dovresti attenerti a questo, in quanto approvato dal Comando.
- weareblind
- Messaggi: 3127
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rinnovo att. 77.1.A - Presenza di imp. idranti
La prestazione dovrebbe essere nella relazione di progetto approvata, e/o nel decreto edifici civile abitazione.
Re: Rinnovo att. 77.1.A - Presenza di imp. idranti
E' un rinnovo, quindi l'edificio deve essere provvisto quantomeno di CPI, ottenuto a fronte dell'adeguamento al paragrafo 7 del DM 246/87.
5 anni fa cosa hanno fatto ?
Nel fascicolo VVF cosa si trova ?
5 anni fa cosa hanno fatto ?
Nel fascicolo VVF cosa si trova ?