ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
L'abitazione che ho acquistato ha un impianto di ricircolo ACS, con boiler di accumulo da 120L.
Tuttavia il comportamento non mi sembra corretto.
Premesso che la pompa di ricircolo è sempre attiva, l'acqua arriva subito calda, ma dopo tipo 10 secondi arriva per qualche secondo fredda, poi calda di nuovo, poi dopo un po' fredda di nuovo per qualche secondo, e cosi via. Sembra stabilizzarsi dopo un po' che scorre.
Tra accumulo e utilizzatore ci sono parecchi metri, direi almeno 20-25 metri di tubo.
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo per i consigli.
R.
Tuttavia il comportamento non mi sembra corretto.
Premesso che la pompa di ricircolo è sempre attiva, l'acqua arriva subito calda, ma dopo tipo 10 secondi arriva per qualche secondo fredda, poi calda di nuovo, poi dopo un po' fredda di nuovo per qualche secondo, e cosi via. Sembra stabilizzarsi dopo un po' che scorre.
Tra accumulo e utilizzatore ci sono parecchi metri, direi almeno 20-25 metri di tubo.
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo per i consigli.
R.
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Hai un miscelatore in partenza?
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Miscelatore instabile
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5390
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Provo ad aggiungere una foto del bollitore dove si vede la conduttura di centro collegata alla pompa del ricircolo.
Non mi pare ci siano miscelatori, vedo che l'uscita della pompa va direttamente al ricircolo.
E' corretto?
Non sono riuscito a capire dove il ritorno del ricircolo si innesta con l'ingresso acqua fredda tuttavia.
Ripeto che non è la mia materia (sono un informatico) ma mi piacerebbe capire (e risolvere..)
grazie
R
Non mi pare ci siano miscelatori, vedo che l'uscita della pompa va direttamente al ricircolo.
E' corretto?
Non sono riuscito a capire dove il ritorno del ricircolo si innesta con l'ingresso acqua fredda tuttavia.
Ripeto che non è la mia materia (sono un informatico) ma mi piacerebbe capire (e risolvere..)
grazie
R
- Allegati
-
- tubo proveniente dalla pompa, direttamente nel muro
- IMG_6964.jpg (135.44 KiB) Visto 1016 volte
-
- bollitore Chaffoteaux BCH120, il ricircolo è il tubo centrale
- IMG_6963.jpg (203.07 KiB) Visto 1016 volte
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
E allora perchè fai domande di termoidraulica?leopardus2 ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 09:38 Sinceramente non saprei dire; non mi intendo di termoidraulica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Per capire qualcosa?NoNickName ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 10:01E allora perchè fai domande di termoidraulica?leopardus2 ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 09:38 Sinceramente non saprei dire; non mi intendo di termoidraulica.
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Se ti dico di controllare il miscelatore e non sai cos'è o come riconoscerlo, resta difficile aiutarti.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Come hai potuto notare, ho messo delle foto e speravo che qualcuno che sapesse riconoscere i miscelatori mi potesse dire se c'è o no.NoNickName ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 12:11Se ti dico di controllare il miscelatore e non sai cos'è o come riconoscerlo, resta difficile aiutarti.
Secondo me non c'è. Secondo te?
Se non hai voglia di darmi una mano, comunque, non sei obbligato a rispondere.
grazie
R.
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Nella foto non si vede. C'è però un regolatore elettronico termostatico di dubbia finalità.
E tu non sei obbligato a scrivere o a leggere.leopardus2 ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 12:16 Se non hai voglia di darmi una mano, comunque, non sei obbligato a rispondere.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Mi fai ridere. L'ho messo su consiglio tuo, in un precedente post di qualche giorno fa.NoNickName ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 13:04 Nella foto non si vede. C'è però un regolatore elettronico termostatico di dubbia finalità.
Comunque il problema avviene , come ho chiaramente specificato, anche con pompa sempre attiva.
Se qualcun altro che legge oltre a mr. simpatia qui sopra mi può dare una mano gliene sarò grato.
Ciao,
R.
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Beh, insomma non ti ho detto io di mettere quella porcheria fatta così, per di più a 50°C.leopardus2 ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 13:43 Mi fai ridere. L'ho messo su consiglio tuo, in un precedente post di qualche giorno fa.
Questo è un forum di termotecnica, non di hobbistica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
viewtopic.php?p=256077#p256077NoNickName ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 14:37 Beh, insomma non ti ho detto io di mettere quella porcheria fatta così, per di più a 50°C.
La temperatura di accumulo è impostata in caldaia a 50C, non da me (l'ho trovata così)
io ho solo regolato attacco e stacco della pompa con una isteresi di alcuni gradi tramite il termoregolatore
In ogni caso ho solo chiesto cosa possa causare ACS irregolare con pompa sempre in funzione, lascia perdere il mio accrocchio.
Io miscelatori non ne vedo. Possibile che non ci sia?
Vorrei solo capire il perchè succede e cosa serve fare per avere un ricircolo che funziona come si deve. Chiaro che se ci sarà
da fare un lavoro, chiamerò un professionista, però prima vorrei capire.
Grazie
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Ah, beh, se l'hai trovata così, non parlo piùleopardus2 ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 14:54 La temperatura di accumulo è impostata in caldaia a 50C, non da me (l'ho trovata così)
E tu quindi fai il ricircolo alla temperatura di setpoint della caldaia?
A noi lo chiedi?leopardus2 ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 14:54 Io miscelatori non ne vedo. Possibile che non ci sia?
Magari è solo la caldaia che si accende e si spegne... Hai provato a capire se quando esce fredda è la caldaia che si spegne?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Forse non è chiaro che questo impianto l'ho ereditato, non l'ho messo in piedi ioNoNickName ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 15:02
E tu quindi fai il ricircolo alla temperatura di setpoint della caldaia?
Magari è solo la caldaia che si accende e si spegne... Hai provato a capire se quando esce fredda è la caldaia che si spegne?
E ho ben specificato che non sono un termotecnico ma solo un utente a cui piace imparare come funziona il suo impianto.
Cerco di fare un recap. La temperatura dell'accumulo è regolata dalla caldaia tramite una sonda.
La caldaia è quasi sempre spenta, si accende ogni tanto quando la temperatura dell'accumulo scende sotto i 47C (display blu del mio accrocchio)
Quindi quando io chiamo acqua calda, la caldaia non ha alcun ruolo, visto che viene dall'accumulo.
Dulcis in fundo è appena passato l'idraulico che doveva cambiare il filtro all'addolcitore, che mi ha confermato che NON ci sono miscelatori in partenza.
Avendo escluso la presenza di miscelatore, ripeto la domanda (l'idraulico non ha saputo rispondere....)
come è possibile che l'acqua arriva subito calda, poi per un qualche secondo torna fredda, poi di nuovo calda, e cosi via per alcune volte??
Ripeto: pompa sempre attiva, e rubinetto miscelatore aperto tutto su "caldo".
Idee??
Grazie
R.
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Il tuo rubinetto è monocomando o hai due rubinetti?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
é un miscelatore che metto tutto su "caldo"
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Ecco questo è il problema. Con accumulo a 50°C è impossibile che devi tenerlo tutto su caldo. Cambia il miscelatore monocomando.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Non vedo miscelatori, ma neanche valvole di ritegno.
Io comincerei con far mettere una valvola di ritegno sul ricircolo altrimenti quando apri acqua calda prelevi anche da li e magari crea i problemi descritti.
Un ritegno andrebbe messo anche su ingresso acqua fredda (anche se non dovrebbe influire su quanto lamentato)
Io comincerei con far mettere una valvola di ritegno sul ricircolo altrimenti quando apri acqua calda prelevi anche da li e magari crea i problemi descritti.
Un ritegno andrebbe messo anche su ingresso acqua fredda (anche se non dovrebbe influire su quanto lamentato)
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Confermo che non vedo valvole di alcun tipo sul ricircolo... chiederò all'idraulico di installarla e vediamo.iltubo ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 23:46 Non vedo miscelatori, ma neanche valvole di ritegno.
Io comincerei con far mettere una valvola di ritegno sul ricircolo altrimenti quando apri acqua calda prelevi anche da li e magari crea i problemi descritti.
Un ritegno andrebbe messo anche su ingresso acqua fredda (anche se non dovrebbe influire su quanto lamentato)
Grazie del suggerimento!
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Succede in tutti i punti di utilizzo, non penso sia il miscelatore.NoNickName ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 21:42Ecco questo è il problema. Con accumulo a 50°C è impossibile che devi tenerlo tutto su caldo. Cambia il miscelatore monocomando.
Tra l'altro l'acqua che arriva al rubinetto non è alla temperatura desiderata, in nessun rubinetto.
Ora ho portato la temperatura dell'accumulo a 55C ma anche dopo 3-4 minuti che apro l'acqua calda,
arriverà si e no a 45C. E sempre col problema caldo - freddo - caldo - freddo...
E' come se pescasse acqua fredda da qualche parte e la miscelasse.
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Un bypass in un miscelatore, o d'impianto, o di erogazione. E' dall'inizio che lo diciamo.leopardus2 ha scritto: ↑mer mag 22, 2024 00:32 E' come se pescasse acqua fredda da qualche parte e la miscelasse.
Adesso sbattiti un po' e comincia a chiudere pezzi di impianto e fai le prove.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Pazienta, lo sai che sono solo un utente.NoNickName ha scritto: ↑mer mag 22, 2024 07:13Un bypass in un miscelatore, o d'impianto, o di erogazione. E' dall'inizio che lo diciamo.leopardus2 ha scritto: ↑mer mag 22, 2024 00:32 E' come se pescasse acqua fredda da qualche parte e la miscelasse.
Adesso sbattiti un po' e comincia a chiudere pezzi di impianto e fai le prove.
Miscelatori di impianto non ce ne sono, proverò a chiudere quelli di erogazione, ma non ho idea
di come fare per doccia e vasca che non mi risulta abbiano saracinesche accedibili?
Inizierò coi lavandini e bidet
Intanto grazie.
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Hai una valvola di intercettazione del ricircolo? Hai una valvola di non ritorno (unidirezionale) sul ricircolo?
Nota a margine: certo che l'installatore che ha messo le valvole di sfiato sul circuito sanitario non è un genio!
Nota a margine: certo che l'installatore che ha messo le valvole di sfiato sul circuito sanitario non è un genio!
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Si il ricircolo ha una valvola di intercettazione. Invece non ha quella di non ritorno, mi hanno già fatto notare
che potrebbe essere parte del problema.
Ho come l'impressione che l'impianto non sia stato fatto con competenza...
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Allora, ferma la pompa e chiudi la valvola di intercettazione.
Poi verifica se il problema del caldo/freddo/caldo/freddo, ecc. si ripresenta.
Poi verifica se il problema del caldo/freddo/caldo/freddo, ecc. si ripresenta.
-
- Messaggi: 25
- Iscritto il: ven set 11, 2015 15:15