Ciao a tutti,
un consiglio per favore.
In un bar di un centro commerciale quanti ricambi aria esterna do?
Non mi interessa 10339 o regolamento di igene, vorrei fare una cosa dove la gente si possa trovare bene.
si tratta di una superficie di circa 285 mq con H=2,70.
Grazie mille
Ricambi aria bar
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: Ricambi aria bar
Detto così la cosa migliore è una sonda di CO2/qualità dell'aria VOC che ti gestisca il ricambio aria e non sbagli, ottimizzi i consumi e garantisci sempre il miglior benessere. Naturalmente agendo sulla portata.
Re: Ricambi aria bar
Ok però la macchina devo dimensionarla. 15 volumi/ora sono troppi?
Grazie
Grazie
Re: Ricambi aria bar
Sapere Libero non mi dici niente?
Re: Ricambi aria bar
Perchè dici che la 10339 non ti interessa? Alla fine sono indicazioni che puoi tenere in considerazione più che un 15 volumi/ora senza nemmeno pensare a quanti occupanti ci sono.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: Ricambi aria bar
Ragionare in termini di volumi/ora non è corretto.
La 10339 indica in 40 mq/h a persona, che ritengo ragionevoli.
Per un bar è possibile stabilire quanti clienti possono essere presenti.
Ciao a tutti
La 10339 indica in 40 mq/h a persona, che ritengo ragionevoli.
Per un bar è possibile stabilire quanti clienti possono essere presenti.
Ciao a tutti
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: Ricambi aria bar
Scusate mc/h non mq/h, sono un po fuso