ciao a tutti,
esiste qualche controllo automatico che permette di selezionare automaticamente tra pompa di calore e caldaia a condensazione, a seconda della temperatura ambiente ?
In questo modo quando la temperatura ambiente scende sotto i 7°, mando in funzione la caldaia a condensazione, altrimenti funziona la pompa di calore.
ciao
esiste qualche controllo automatico che permette di selezionare automaticamente tra pompa di calore e caldaia a condensazione, a seconda della temperatura ambiente ?
In questo modo quando la temperatura ambiente scende sotto i 7°, mando in funzione la caldaia a condensazione, altrimenti funziona la pompa di calore.
ciao
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
vedi rivista caleffi
idraulica 41
idraulica 41
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
ambiente od esterna.......?
se lo vuoi così semplice ti basta un termostato !!!
se lo vuoi così semplice ti basta un termostato !!!
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
grazie.girondone ha scritto:vedi rivista caleffi
idraulica 41!
verificherò
Ultima modifica di riccardo.m il gio gen 26, 2012 10:40, modificato 3 volte in totale.
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
naturalmente esterna, anche se è questa una condizione necessaria ma non sufficiente.Manofthemoon ha scritto:ambiente od esterna.......?
se lo vuoi così semplice ti basta un termostato !!!
Infatti la convenienza economica nella scelta tra la pompa di calore e la caldaia a condensazione dipende, a parità di rendimento, dalla tariffa energetica tra gas ed elettricità.
Il gas per una utenza domestica ha tariffa costante (in prima approssimazione), ma per l'elettricità bisogna verificare la tipologia di contratto in atto, ossia della fascia oraria in cui si sta prelevando.
Siete daccordo ?
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
Vedi anche Baxi hanno già in commercio sistemi ibridi, credo che si chiamino PCIB e CSI.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
ma voi mettereste una pdc della baxi ?????????
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
molto interessante la pubblicazione (uscita giusto qualche settimana fa)girondone ha scritto:vedi rivista caleffi
idraulica 41
quello che servirebbe è proprio il gruppo di integrazione tra caldaia e pompa di calore, con relativa centralina di controllo.
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Sit ... /index.sdo
Attualmente il foglio di istruzioni è in preparazione.
Mi aspetto tuttavia che la convenienza nello switch automatico tra PdC e caldaia sia basato sia su considerazione tecniche che economiche.
Cmq, a parte gli ibridi precostituiti (tipo baxi), preferirei avere solo i gruppi di integrazione.
Esistono altri esempi commerciali ?
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
direi proprio di si.riccardo.m ha scritto:naturalmente esterna, anche se è questa una condizione necessaria ma non sufficiente.Manofthemoon ha scritto:ambiente od esterna.......?
se lo vuoi così semplice ti basta un termostato !!!
Infatti la convenienza economica nella scelta tra la pompa di calore e la caldaia a condensazione dipende, a parità di rendimento, dalla tariffa energetica tra gas ed elettricità.
Il gas per una utenza domestica ha tariffa costante (in prima approssimazione), ma per l'elettricità bisogna verificare la tipologia di contratto in atto, ossia della fascia oraria in cui si sta prelevando.
Siete daccordo ?
sono appassionato di elettronica e mi piacerebbe realizzare un piccolo sistema per questa automazione a scopo didattico.
qualcuno vuol darmi una mano a stilare le specifiche di funzionamento?
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
Bè dai dati che mi hanno dato non sono peggio di altre......naturalmente non sono di produzione Baxi......Manofthemoon ha scritto:ma voi mettereste una pdc della baxi ?????????
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
ho pensato alle specifiche e mi è venuto in mente questo:cooperate ha scritto: qualcuno vuol darmi una mano a stilare le specifiche di funzionamento?
- rilevazione della temperatura esterna con sonda esterna (tipo quelle delle caldaie per intenderci)
- rilevazione della temperatura di mandata del generatore a gas e di quello elettrico PDC con sonde a contatto (o ad immersione)
- possibilità di impostare la temperatura esterna di commutazione
- possibilità di impostare il costo del metrocubo di metano e del kWh
- possibilità di impostare il rendimento del generatore a gas (varia in funzione del carico)
- possibilità di impostare il rendimento della PDC (varia in funzione del carico e della Test)
- calcolo del risparmio istantaneo e cumulativo giornaliero e mensile
uscite:
- segnalazione utenza attiva
- chiusura di contatto di consenso per le due utenze
non mi viene in mente nient'altro.
qualche idea?
un dubbio: non sarà "offtopic" questo messaggio?
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
secondo me valutare il risparmio economico diventa un po' un casino per quanto concerne la valutazione del costo elettrico, perchè dipende dalla tipologia di contratto e di tariffe.cooperate ha scritto:ho pensato alle specifiche e mi è venuto in mente questo:cooperate ha scritto: qualcuno vuol darmi una mano a stilare le specifiche di funzionamento?
- rilevazione della temperatura esterna con sonda esterna (tipo quelle delle caldaie per intenderci)
- rilevazione della temperatura di mandata del generatore a gas e di quello elettrico PDC con sonde a contatto (o ad immersione)
- possibilità di impostare la temperatura esterna di commutazione
- possibilità di impostare il costo del metrocubo di metano e del kWh
- possibilità di impostare il rendimento del generatore a gas (varia in funzione del carico)
- possibilità di impostare il rendimento della PDC (varia in funzione del carico e della Test)
- calcolo del risparmio istantaneo e cumulativo giornaliero e mensile
uscite:
- segnalazione utenza attiva
- chiusura di contatto di consenso per le due utenze
non mi viene in mente nient'altro.
qualche idea?
un dubbio: non sarà "offtopic" questo messaggio?
In sostanza, una volta impostati tutti i dati necessari per la tipologia di contratto (credimi: non sono pochi) poi bisognerebbe avere una conoscenza precisa dei consumi elettrici istantanei, in maniera tale da risalire, istante per istante alla corrispondente tariffa.
giusto per dare un'idea, leggiti questo articolo:
http://qualenergia.it/articoli/20110916 ... e-famiglie
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
senza contare che varia ad ogni soffiar di vento...riccardo.m ha scritto: secondo me valutare il risparmio economico diventa un po' un casino per quanto concerne la valutazione del costo elettrico, perchè dipende dalla tipologia di contratto e di tariffe.
In sostanza, una volta impostati tutti i dati necessari per la tipologia di contratto (credimi: non sono pochi) poi bisognerebbe avere una conoscenza precisa dei consumi elettrici istantanei, in maniera tale da risalire, istante per istante alla corrispondente tariffa.
anche questi parametri possono essere parametrizzati nel sw di gestione.
la rilevazione consumi elettrici istantanei è possibile a partire dal led sul contatore enel.
magari via radio.
e quelli di combustibile gassoso?
magari un sensore acustico sul contatore gas che rilevi la rotazione degli ingranaggi...
-
- Messaggi: 109
- Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
esatto !cooperate ha scritto: senza contare che varia ad ogni soffiar di vento...
anche questi parametri possono essere parametrizzati nel sw di gestione.
la rilevazione consumi elettrici istantanei è possibile a partire dal led sul contatore enel.
magari via radio.
e quelli di combustibile gassoso?
magari un sensore acustico sul contatore gas che rilevi la rotazione degli ingranaggi...
le tariffe elettriche possono variare anche di mese in mese...
La quantità di dati da inserire è elevata.
Magari forse conviene gestire il tutto tramite un webserver, in maniera tale che l'interfaccia avviene tramite pc.
Per il combustibile gassoso ci vorrebbe un sensore di portata del gas, oppure un trasduttore che "legga e converta in digitale" i numeri sul contatore.
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
e quando si rompe chiami il centro assistenza baxi...Marzio ha scritto:Bè dai dati che mi hanno dato non sono peggio di altre......naturalmente non sono di produzione Baxi......Manofthemoon ha scritto:ma voi mettereste una pdc della baxi ?????????
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
sapete da chi compra baxi le pompe di calore?
per cooperate: è difficile anche impostare i rendimenti al variare delle condizioni di lavoro di caldaia e pompa di calore!
e se per la caldaia si potrebbe pensare in prima approssimazione di utilizzare un valore costante del rendimento... per la pompa di calore non è assolutamente possibile, dato che il COP varia di molto col carico termico e con la temperatura esterna (sempre che si parli di PDC ad aria)
per cooperate: è difficile anche impostare i rendimenti al variare delle condizioni di lavoro di caldaia e pompa di calore!
e se per la caldaia si potrebbe pensare in prima approssimazione di utilizzare un valore costante del rendimento... per la pompa di calore non è assolutamente possibile, dato che il COP varia di molto col carico termico e con la temperatura esterna (sempre che si parli di PDC ad aria)
riccardo - affetto da superbonus
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
ma vi siete fissati con questa baxi? e che vi ha fatto?gararic ha scritto:sapete da chi compra baxi le pompe di calore?
lasciatela perdere...
e non hai considerato la modulazione del generatore a gas e il PDC inverter.gararic ha scritto: per cooperate: è difficile anche impostare i rendimenti al variare delle condizioni di lavoro di caldaia e pompa di calore!
e se per la caldaia si potrebbe pensare in prima approssimazione di utilizzare un valore costante del rendimento... per la pompa di calore non è assolutamente possibile, dato che il COP varia di molto col carico termico e con la temperatura esterna (sempre che si parli di PDC ad aria)
che casino.
mi accorgo di quanto sia difficile fare una stima con una approssimazione anche solo sufficiente a dire quale sistema è più conveniente.
ma allora?
come decidere quale sistema è più conveniente? ad occhio?
non mi pare che su questo sito si sia soliti lavorare ad occhio, visto che spaccate il capello in quattro per calcolare i ponti termici e poi spaccate anche altre cose con la necessità di calcolare elementi che influenzano si e no la quarta cifra decimale.
e non è una critica, visto che sono abituato a fare lo stesso!
Re: selettore pompa di calore / caldaia a condensazione
Io non uso Baxi, ma ho dovuto studiarne il sistema per 2 applicazioni in 2 ville della mia zona di cui l'idraulico ha preso l'appalto, ed il progetto degli impianto che c'era non gli piaceva.cooperate ha scritto:ma vi siete fissati con questa baxi?
Il sistema non è male perchè gestisce anche un puffer, in grado di accumulare calore dalla pompa di calore nelle condizioni in cui è favorevole produrre ed immagazzinare calore.
QUindi non c'è solo un discorso pdc o caldaia su cui scegliere, ma anche altro.
E sono rimasto sorpreso dal prezzo netto all'installatore.
UNica pecca, la pdc è piccola come potenza.. 8KW. Poca roba. IN quelle ville (350m2) ho dovuto aggiungere dei multisplit per raffrescare il piano della zona letto.
Di acs però ne fa a volonta... anche senza pdc hai sempre 33kW di caldaia + il puffer caldo.
lasciatela perdere...
Già. O conosci a menatito il comportamento della pdc che ci abbini (come può fare chi ne commercializza 3 taglie) oppure fai alla buona, stimando un cambio su una temperatura di alternanza, alla quale devi verificare che la sola pdc sia sufficiente a scaldare la casa e a caricare il bollitore per l'acs.cooperate ha scritto:mi accorgo di quanto sia difficile fare una stima con una approssimazione anche solo sufficiente a dire quale sistema è più conveniente.
E aggiungi anche la possibilità di variare il costo energetico, anche in funzione del cambio di tariffa o dell'istallazione di un FV che rende conveniente l'uso della PDC anche al di sotto di un COP/temperatura..cooperate ha scritto:non mi pare che su questo sito si sia soliti lavorare ad occhio,
E poi aggiungiamo anche la produzione di acs, da gestire a questo punto solo tramite caldaia.
Cmq, per come la vedo io, su piccoli impianti non ne vale la pena, quasi mai.
Sui grossi non lo so.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/