Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risultati!
Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risultati!
Buonasera,
sto certificando un intero edificio ristrutturato, in pietra con isolamento (parziale) di 5 e 10cm (polistirene con grafite), un lato contro terra, copertura in legno e terrazza piana isolate, basamento su vespaio, caldaia tradizionale con rendimento 93% installata all'esterno e termosifoni.
Il risultato e' una misera classe G (240kw/mqa, zona E) motivata, ritengo, dall'alto fattore di forma S/V > 0.8 (l'edificio disperde sul terreno, sul 90% dei quattro lati organizzati su 3 piani, sulla copertura a falda e sulla terrazza)..., dalla quantita' di ombreggiamenti e ostruzioni che caratterizzano il contesto e dal fatto che parte della parete lato strada -causa rispetto distanze- non e' stata isolata. Ho cercato di spiegare al committente le ragioni dei risultati, ma ripete che aveva aspettative piu' alte dato l'investimento impegnato nei lavori...
E' evidente che la ristrutturazione ha portato i suoi frutti, visto che le pareti isolate hanno ora da 0.3 a 0.5, cio' che conta e' il punto di partenza della struttura prima dell'intervento e il delta di Eph guadagnato... niente, non si convince...
Che dite? sto pensando di lasciare l'incarico, la fisica tecnica non e' un'opinione
Grazie, saluti a tutti
ALe
sto certificando un intero edificio ristrutturato, in pietra con isolamento (parziale) di 5 e 10cm (polistirene con grafite), un lato contro terra, copertura in legno e terrazza piana isolate, basamento su vespaio, caldaia tradizionale con rendimento 93% installata all'esterno e termosifoni.
Il risultato e' una misera classe G (240kw/mqa, zona E) motivata, ritengo, dall'alto fattore di forma S/V > 0.8 (l'edificio disperde sul terreno, sul 90% dei quattro lati organizzati su 3 piani, sulla copertura a falda e sulla terrazza)..., dalla quantita' di ombreggiamenti e ostruzioni che caratterizzano il contesto e dal fatto che parte della parete lato strada -causa rispetto distanze- non e' stata isolata. Ho cercato di spiegare al committente le ragioni dei risultati, ma ripete che aveva aspettative piu' alte dato l'investimento impegnato nei lavori...
E' evidente che la ristrutturazione ha portato i suoi frutti, visto che le pareti isolate hanno ora da 0.3 a 0.5, cio' che conta e' il punto di partenza della struttura prima dell'intervento e il delta di Eph guadagnato... niente, non si convince...
Che dite? sto pensando di lasciare l'incarico, la fisica tecnica non e' un'opinione
Grazie, saluti a tutti
ALe
-
- Messaggi: 5389
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
Edificio isolato con U tra 0.3 e 0.5 in classe G? Sei sicuro di aver fatto correttamente i conti?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
Si ma in termini di superficie disperdente quanta è stata isolata? Quella controterra non credo sia stata isolata e i pavimenti?
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
per i lavori di ristrutturazione, che da come capisco includevano l'isolamento di alcune parti, che risultato di eph viene riportata in legge 10? secondo me è da li che si devi partire....
detto che cmq mi sembra un po' altino quel valore di eph, vediamo cosa è riportato in legge 10:
se l'eph della legge 10 > eph del tuo ace direi che il committente dovrebbe parlare col progettista poichè tale valore era gia noto prima di fare i lavori...
in caso contrario o non sono stati fatti i lavori come da progetto o tu hai sbagliato qualcosa...
(questo nel mondo delle idee...)
detto che cmq mi sembra un po' altino quel valore di eph, vediamo cosa è riportato in legge 10:
se l'eph della legge 10 > eph del tuo ace direi che il committente dovrebbe parlare col progettista poichè tale valore era gia noto prima di fare i lavori...
in caso contrario o non sono stati fatti i lavori come da progetto o tu hai sbagliato qualcosa...
(questo nel mondo delle idee...)
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
Ecco i dati:
al piano terra parete controterra isolata dentro (U=0.431) e altre pareti con U media=0,4 + piccola parete in pietra vs esterno U circa 2
al piano primo parete su strada non isolata in pietra (U=2) e altre pareti U media 0,3
al piano secondo pareti isolate U=0,27
pavimenti su vespaio U=1
copertura ventilata U=0,3 e terrazza piana U=0,5
piu' qualche dispersione su nicchie / rientranze non isolate
serramenti con U media 1,22 (inseriti da scheda tecnica)
le pareti sono state tutte inserite 'spezzettate' perche' tutte soggette a ombreggiamenti diversi (la singola parete su strada con stratigrafia costante e' stata differenziata su 4 porzioni con dati di ostruzione differenti)
volume caldo circa 500mc
sup utile 109mq
area (per cap areica) 460
forse puo' essere utile: ad un certo punto dell'inserimento alcune stratigrafie presentavano U=infinito... ho riconfermato le stratigrafie, chiuso e riaperto il CENED+ e tutto e' tornato normale... che sia rimasto qualche 'baco' nei dati?
Grazie a tutti,
ALe
al piano terra parete controterra isolata dentro (U=0.431) e altre pareti con U media=0,4 + piccola parete in pietra vs esterno U circa 2
al piano primo parete su strada non isolata in pietra (U=2) e altre pareti U media 0,3
al piano secondo pareti isolate U=0,27
pavimenti su vespaio U=1
copertura ventilata U=0,3 e terrazza piana U=0,5
piu' qualche dispersione su nicchie / rientranze non isolate
serramenti con U media 1,22 (inseriti da scheda tecnica)
le pareti sono state tutte inserite 'spezzettate' perche' tutte soggette a ombreggiamenti diversi (la singola parete su strada con stratigrafia costante e' stata differenziata su 4 porzioni con dati di ostruzione differenti)
volume caldo circa 500mc
sup utile 109mq
area (per cap areica) 460
forse puo' essere utile: ad un certo punto dell'inserimento alcune stratigrafie presentavano U=infinito... ho riconfermato le stratigrafie, chiuso e riaperto il CENED+ e tutto e' tornato normale... che sia rimasto qualche 'baco' nei dati?
Grazie a tutti,
ALe
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
non mi torna..ingelmini ha scritto:volume caldo circa 500mc
sup utile 109mq
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
se non ha toccato l'impianto, per ristrutturazioni oltre il 25% non è obbligatorio (punto 7.2) calcolare l'EPh, bastano le verifiche delle singole trasmittanze, che però non sono a norma, visti i dati postati:samaba ha scritto:per i lavori di ristrutturazione, che da come capisco includevano l'isolamento di alcune parti, che risultato di eph viene riportata in legge 10? secondo me è da li che si devi partire....
ingelmini ha scritto:Ecco i dati:
al piano terra parete controterra isolata dentro (U=0.431) e altre pareti con U media=0,4 + piccola parete in pietra vs esterno U circa 2
al piano primo parete su strada non isolata in pietra (U=2) e altre pareti U media 0,3
al piano secondo pareti isolate U=0,27
pavimenti su vespaio U=1
copertura ventilata U=0,3 e terrazza piana U=0,5
piu' qualche dispersione su nicchie / rientranze non isolate
serramenti con U media 1,22 (inseriti da scheda tecnica)...
forse intende il volume lordoSuperP ha scritto:non mi torna..ingelmini ha scritto:volume caldo circa 500mc
sup utile 109mq
Cmq, a miop avviso, il valore che ti è venuto è possibilissimo (alcune superfici non isolate, pavimento per niente isolato, impianto non "eccezionale" con caldaia esterna, rapporto S/V abbastanza alto)
Quanti vol/h hai inserito per ricambio aria?
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
forse intende il volume lordo
Cmq, a miop avviso, il valore che ti è venuto è possibilissimo (alcune superfici non isolate, pavimento per niente isolato, impianto non "eccezionale" con caldaia esterna, rapporto S/V abbastanza alto)
Quanti vol/h hai inserito per ricambio aria?
Yes, 497mc e' il volume lordo (volume netto 289); sup netta 109, lorda 169 (c'e' un vano scala interno contato solo in proiezione al pterra, quindi una volta per il computo della S); con hnetta media 2.64, hlorda media=2.94
gli spessori dei muri sono max da 0.57cm
ricambi aria 0.5
(PS Legge10 non disponibile!)
grazie
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
Diciamo pure non fattaingelmini ha scritto:...(PS Legge10 non disponibile!)...
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
anche se non devo verificare l'eph, io segno comunque il valore di eph in ogni legge 10 che faccio...
tralasciando questo fatto, cosa si serebbe espettato il cliente... classe A/B? tu prova a spiegargli come stanno le cose, ma se non lo capisce lascia perdere, di improvvisati saputoni ne ho incontrati anch'io a bizzeffe per poi magari scoprire che il privato con cui ho discusso per ore di prestazioni energetiche, limiti di legge, ponti termici, risulta essere un insegnante di lettere, o un ragioniere o chicchessia... ma di cosa stiamo parlando!!!!!!!!!!!
ognuno faccia il proprio mestiere e sopratutto che si impari ad ascoltare...
tralasciando questo fatto, cosa si serebbe espettato il cliente... classe A/B? tu prova a spiegargli come stanno le cose, ma se non lo capisce lascia perdere, di improvvisati saputoni ne ho incontrati anch'io a bizzeffe per poi magari scoprire che il privato con cui ho discusso per ore di prestazioni energetiche, limiti di legge, ponti termici, risulta essere un insegnante di lettere, o un ragioniere o chicchessia... ma di cosa stiamo parlando!!!!!!!!!!!
ognuno faccia il proprio mestiere e sopratutto che si impari ad ascoltare...
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
tu lo fai, però nel caso specifico non è obbligatorio calcolarlo e inserirlo...samaba ha scritto:anche se non devo verificare l'eph, io segno comunque il valore di eph in ogni legge 10 che faccio...
Cmq non ho capito perchè dovresti rinunciare all'incarico visto che hai già fatto il lavoro: tu chiudi l'ACE e fatturi, se non gli va bene, se lo farà fare da un altro...
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
Grazie a tutti per i consigli!
ALe
ALe
Re: Edificio isolato in classe G: cliente contesta i risulta
Esportato da EC vecchio, modificando le impostazioni di puntuale/forfettario al momento di importarlo in Cened?....se è così è normale quel che ti è successo (U=infinito) e ti tocca riaprirle e confermarle tutte 1 ad 1 per riottenere valori coerenti della trasmittanza.ingelmini ha scritto:
forse puo' essere utile: ad un certo punto dell'inserimento alcune stratigrafie presentavano U=infinito... ho riconfermato le stratigrafie, chiuso e riaperto il CENED+ e tutto e' tornato normale... che sia rimasto qualche 'baco' nei dati?