Recupero e spostamento Gruppi Suppressione Esistenti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Recupero e spostamento Gruppi Suppressione Esistenti

Messaggio da MAX76 »

Vi pongo una domanda a cui non sono riuscito a rispondermi in modo certo.

Per una serie di motivi in un cantiere si debbono recuperare due gruppi di pressurizzazione esistenti del tipo a norma 9490 (quindi pre EN 12845) con una motopompa, una elettropompa principali, la pompa di compenso e tutti gli accessori a corredo previsti dalla vecchia 9490.

Nello spostare tali gruppi e collegarli al nuovo serbatoio antincendio, per servire a valle un ospedale, debbo metterli a norma con la EN 12845, ovvero può qualcuno (p. es. la ditta che ne cura le prove periodiche e la manutenzione) intervenire e aggiungere gli accessori necessari (ben inteso con certificazione finale secondo EN 12845) o ciò è impossibile per cui non si possono recuperare i gruppi esistenti oppure non sono obbligato a metterli a norma e posso semplicemente spostare e riutilizzare tranquillamente quello che già c'è.

Chiedo cortesemente vostre interpretazioni precisando che i gruppi andrannno a servire l'impianto esistente di spegnimento (di cui è meglio non parlare ma che comunque non è oggetto di intervento) oltre ad una nuova linea per l'espansione attualmente in esecuzione.
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Recupero e spostamento Gruppi Suppressione Esistenti

Messaggio da Terminus »

Ma non hai delle domande più semplici, di mattina presto? :mrgreen:
Terminus
Messaggi: 12776
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Recupero e spostamento Gruppi Suppressione Esistenti

Messaggio da Terminus »

Stavo leggendo la UNI 10779, paragrafo 11.
Se non modifichi più del 50% degli apparecchi installati, oppure se non aumenti l'area protetta oltre il 50%, allora non si considera l'intervento come "nuova installazione".
Di conseguenza potresti benissimo non considerare la sopravvenuta entrata in vigore della UNI EN 12845 e mantenere il tuo gruppo pompe UNI 9490 pienamente lecito.

Per quanto riguarda eventuali aggiornamenti del gruppo, non credo proprio che possano essere fatti da un installatore, ma devono essere fatti dal costruttore, sempre che ciò sia possibile (sinceramente non saprei neanche bene cosa comporterebbe tale intervento), in quanto questo ti dovrà poi rilasciare un'attestazione di conformità alla nuova norma.
Senti il costruttore per maggiori ragguagli (poi però informa il forum su ciò che ti diranno).
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: Recupero e spostamento Gruppi Suppressione Esistenti

Messaggio da MAX76 »

Era proprio quello che ti volevo sentir dire; provo a chiedere all'edile di verificare un paio di dati (ed eventualmente aggiustarli a modo) e poi faccio un salto al comando VVF.

P.S.: i gruppi sono degli assiemati dalla Varisco con componenti di ditte sconoscute (compresi i produttori delle elettropompe) per cui in effetti escludevo già a priori la messa a norma secondo EN 12845 ma non si sa mai...qualche maghetto in giro c'è sempre.

Grazie mille. 8)
Rispondi