In un progetto di ristrutturazione di una abitazione ,l'ufficio tecnico del comune contesta all'architetto progettista le planimetrie dello stato di progetto ,in quanto lo spessore dei muri perimetrali disegnati ,sono al netto del cappotto previsto nella ex legge 10 contestualmente depositata.
In pratica sostengono che tutti gli spessori riportati nelle stratigrafie della legge 10,devono collimare con il progetto,altrimenti poi le volumetrie non coincidono con quelle calcolate:il cappotto va considerato come muro di nuova costruzione e disegnato in rosso.
L'architetto sostiene che in fase di disegno non poteva conoscere lo spessore
del cappotto,in quanto solo dopo aver fatto tutto il progetto e' stato passato al termotecnico.
Voi cosa ne pensate?
A me in effetti capita spesso che mi passano i progetti degli studi di architetti per il calcolo
degli spessori degli isolamenti(cappotti interni o esterni) ma mi disegnano sempre i muri al netto degli isolamenti.
disegno spessori muri:al netto o al lordo del cappotto?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 42
- Iscritto il: sab nov 01, 2008 19:45
- Località: BERGAMO
Re: disegno spessori muri:al netto o al lordo del cappotto?
Le richiesta dell'UTC mi pare ovvia oltre che legittima.
L'architetto presenta un progetto con relativa legge 10 e sostiene che non conosce lo spessore dei muri?
Con il termotecnico sarebbe da parlare in fase progettuale, ma se non lo si fa, almeno sbirciare nella legge 10 e produrre elaborati congruenti.
L'architetto presenta un progetto con relativa legge 10 e sostiene che non conosce lo spessore dei muri?
Con il termotecnico sarebbe da parlare in fase progettuale, ma se non lo si fa, almeno sbirciare nella legge 10 e produrre elaborati congruenti.
Re: disegno spessori muri:al netto o al lordo del cappotto?
Concordo completamente con tizcor.
-
- Messaggi: 42
- Iscritto il: sab nov 01, 2008 19:45
- Località: BERGAMO
Re: disegno spessori muri:al netto o al lordo del cappotto?
concordo anch'io che la cosa migliore e' fare un progetto insieme al termotecnico.
Spesso mi arrivano gli idraulici con in mano progetti ormai gia ' fatti e l'architetto non so nemmeno chi sia... spesso e' anche fuori regione....
Comunque anche a me la richiesta dell'utc mi sembra corretta,vorra' dire che l'architetto rifara' i disegni!
Spesso mi arrivano gli idraulici con in mano progetti ormai gia ' fatti e l'architetto non so nemmeno chi sia... spesso e' anche fuori regione....
Comunque anche a me la richiesta dell'utc mi sembra corretta,vorra' dire che l'architetto rifara' i disegni!
Re: disegno spessori muri:al netto o al lordo del cappotto?
Nel mio comune controllano che gli spessori delle strutture della Legge10 coincidano con il progetto architettonico. In caso contrario fanno adeguare la relazione o il progetto.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: disegno spessori muri:al netto o al lordo del cappotto?
per non parlare degli spessori dei solai!!!! un abisso tra archittetonico e legge 10!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: disegno spessori muri:al netto o al lordo del cappotto?
Infatti, per non far perdere ai loro clienti volume e superfici utili, i progettisti risparmiano nello spessore di pareti e solai.nicorovoletto ha scritto:per non parlare degli spessori dei solai!!!! un abisso tra archittetonico e legge 10!!
Per questo il D.Lgs art. 11, permette una deroga ai limiti urbanisticidi zona per opere di isolamento che comunque dovono essere dimostrate (andando oltre rispetto agli standard fissati dal Dlgs 192/2005) e riportate negli elaborati grafici.