Ep limite riscaldamento + ACS
Moderatore: Edilclima
Ep limite riscaldamento + ACS
Normativa Emilia Romagna:
Se io ho un impianto sia per il riscaldamento che per la produzione di ACS qual è il mio valore limite di EP da rispettare? Leggendo la norma sembrerebbe che il valore limite della prestazione energetica invernale funga da limite generale da confrontare con la somma di EPi e EPacs. Oppure devo confrontare ogni valore limite singolarmente?
In breve :
Una verifica singola?
Epi+Eacs < Epi lim (che diventa quello complessivo)
oppure
Una doppia verifica?
Epi<Epi lim
Ep acs < Ep acs lim
Grazie!
Se io ho un impianto sia per il riscaldamento che per la produzione di ACS qual è il mio valore limite di EP da rispettare? Leggendo la norma sembrerebbe che il valore limite della prestazione energetica invernale funga da limite generale da confrontare con la somma di EPi e EPacs. Oppure devo confrontare ogni valore limite singolarmente?
In breve :
Una verifica singola?
Epi+Eacs < Epi lim (che diventa quello complessivo)
oppure
Una doppia verifica?
Epi<Epi lim
Ep acs < Ep acs lim
Grazie!
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
E' buona la prima!
Ciao.
Ciao.
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
La prima. La verifica separata va fatta solo nel caso la produzione di ACS e di acqua calda per riscaldamento sia separata
redigere redigere redigere
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
grazie per le risposte. Il problema è che io uso MC4 2009 che ti separa sia a video che in relazione sia il fabbisogno per acs che per il riscaldamento facendo appartemente la verifica:
Epi<Epi lim
Ep acs < Ep acs lim
invece di sommarmi i due Ep e di confrontarmeli con l'Ep limite del riscaldamento invernale che diventa quello di riferimento. Non so se qualcun altro ha notato questo fatto. Fra l'altro in relazione non compare neanche l'EP acs...
Rabbrividisco...
Epi<Epi lim
Ep acs < Ep acs lim
invece di sommarmi i due Ep e di confrontarmeli con l'Ep limite del riscaldamento invernale che diventa quello di riferimento. Non so se qualcun altro ha notato questo fatto. Fra l'altro in relazione non compare neanche l'EP acs...
Rabbrividisco...
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
Ho fatto subito una segnalazione.
Ciao
Ciao
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
hai avuto risposta in merito dai signori di mc4??Axel ha scritto:Ho fatto subito una segnalazione.
Ciao
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
Mi hanno risposto che lasceranno le cose come sono e che sarà cura dell'utente fare le proprie considerazioni. A parte questo però ho saputo, tramite la regione, che questo aspetto della norma probabilmente verrà cassato e che nella prossima revisione della norma si dovranno confrontare i due Ep separatamente. Comunque stiamo vivendo un vero e proprio caos normativo....adesso è uscita addirittura la storia che la normativa dell'Emilia Romagna non sia più valida perchè qualcuno l'ha impugnata presso la corte europea...
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
Visto che sei dell' E-R, dammi un parere sui BACS nella discussione che ho aperto
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 2748
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
A proposito di MC4 e di EPacs in Emilia Romagna.
Sto usando da qualche giorno la rel. 2009 e ... ho provato a convertire un progetto di civili abitazioni eseguito secondo DLGS 311 (rel. 2008) in un progetto secondo UNI TS 11300 e DAL 156 (rel. 2009).
Nel progetto la produzione di ACS viene realizzata con caldaia separata da quella per riscaldamento.
Ebbene ... il valore di EPacs ottenuto è intorno a 9 (il che può essere corretto) ma ... il limite indicato dal programma è di 74!!!
Avrei voglia di chiedere all'assistenza, ma quelli se hai il contratto scaduto nemmeno ti degnano di una risposta ... Mah
E' capitato qualcosa di simile a qualcuno di voi?
Inoltre, volendo calcolare (a mano) questo benedetto valore limite, come si interpreta la superficie utile nella tab. B1 dell'allegato 3? E' la superficie complessiva di tutti gli appartamenti oppure quella del singolo? Nel qual caso dovrei usare la media, visto che si tratta di impianto centralizzato e che la verifica è unica per tutto l'edificio?
Grazie
Marcello
Sto usando da qualche giorno la rel. 2009 e ... ho provato a convertire un progetto di civili abitazioni eseguito secondo DLGS 311 (rel. 2008) in un progetto secondo UNI TS 11300 e DAL 156 (rel. 2009).
Nel progetto la produzione di ACS viene realizzata con caldaia separata da quella per riscaldamento.
Ebbene ... il valore di EPacs ottenuto è intorno a 9 (il che può essere corretto) ma ... il limite indicato dal programma è di 74!!!
Avrei voglia di chiedere all'assistenza, ma quelli se hai il contratto scaduto nemmeno ti degnano di una risposta ... Mah
E' capitato qualcosa di simile a qualcuno di voi?
Inoltre, volendo calcolare (a mano) questo benedetto valore limite, come si interpreta la superficie utile nella tab. B1 dell'allegato 3? E' la superficie complessiva di tutti gli appartamenti oppure quella del singolo? Nel qual caso dovrei usare la media, visto che si tratta di impianto centralizzato e che la verifica è unica per tutto l'edificio?
Grazie
Marcello
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
Innanzitutto ti consiglio di installare l'aggiornamento 1.01 qualora tu non l'avessi fatto perchè corregge diversi errori, alcuni dei quali da me segnalati
Poi ho scoperto che per gli alberghi, categoria E. 1(3), invece di calcolare l'Epi e Epacs in kWh/mq anno lo calcolano con kWh/anno. Speriamo correggano anche quello...
Riguardo alla superficie penso si calcoli tutta la superficie riscaldata così come l'hai definita. Ovvero se hai una superficie unica per un'unica unità immobiliare considererei quella complessivamente.
Poi ho scoperto che per gli alberghi, categoria E. 1(3), invece di calcolare l'Epi e Epacs in kWh/mq anno lo calcolano con kWh/anno. Speriamo correggano anche quello...
Riguardo alla superficie penso si calcoli tutta la superficie riscaldata così come l'hai definita. Ovvero se hai una superficie unica per un'unica unità immobiliare considererei quella complessivamente.
-
- Messaggi: 2748
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
Si, avevo già fatto l'aggiornamento...Axel ha scritto:Innanzitutto ti consiglio di installare l'aggiornamento 1.01 qualora tu non l'avessi fatto perchè corregge diversi errori, alcuni dei quali da me segnalati
Poi ho scoperto che per gli alberghi, categoria E. 1(3), invece di calcolare l'Epi e Epacs in kWh/mq anno lo calcolano con kWh/anno. Speriamo correggano anche quello...
Nel mio caso ho 8 appartamenti per un totale di 700 mq utili circa; il mio dubbio è se usare 700 mq (Epacs lim = 7,5) oppure 700/8=87 mq (Epacs lim = 9,3 circa).Axel ha scritto:Riguardo alla superficie penso si calcoli tutta la superficie riscaldata così come l'hai definita. Ovvero se hai una superficie unica per un'unica unità immobiliare considererei quella complessivamente.
Ciao
Re: Ep limite riscaldamento + ACS
io userei 700 mqmarcello60 ha scritto: Nel mio caso ho 8 appartamenti per un totale di 700 mq utili circa; il mio dubbio è se usare 700 mq (Epacs lim = 7,5) oppure 700/8=87 mq (Epacs lim = 9,3 circa).
Ciao
-
- Messaggi: 2748
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09